מעקה שלא על פי ת"י 1142
מאת: יואל בן עזרא, מהנדס בניין
ביציאה הצפונית של מחסן שאני בונה למטבח מוסדי- יש פודסט הפונה לשלושה כיוונים [מזרח, צפון, מערב], והמדרגות היורדות מפודסט זה- מכיוון מזרח.
בשל פני הקרקע- גובה הפודסט מעל הקרקע בכיוונים צפון ומערב הוא 40 ס"מ לערך.
האם פודסט זה חייב במעקה?
על פי התקנות, חובת מעקה על פי תקן ישראלי 1142 חלה רק על מקום בו מפל הגובה הוא לפחות 60 ס"מ.
במצב המתואר לעיל- מול דלת היציאה מהמחסן, בקצה הצפוני של הפודסט, יש מפל גובה של 40 ס"מ- שאינו חייב במעקה כאמור בתקנות, אולם השארת מפל גובה זה ללא מעקה יוצרת סיכון בטיחותי חמור. אדם היוצא מהמחסן [אולי שרוי בשיחת טלפון וכיוצ"ב]- עלול לטעות ולהמשיך ישר תוך ביטחון מלא בקיום המדרגות, וליפול.
במצב האמור- יש להתקין מעקה, אולם לא חלה עליו החובה לעמוד בתנאי תקן ישראלי 1142.
טיפ: מעקה שלא על פי ת"י 1142