]שלום לצוות המומחים ,
לפני חודש פנה אליי אחד הדיירים מהקומה השלישית בבניין בעקבות נזילת מים מהקומה הרביעית
לתוך ארון ברזי המים בקומה השלישית הסמוך לדירתו, הנזילה הזו חילחלה לתוך ארון החשמל בדירתו של השכן וגרמה לקצר. אותו השכן המליץ בפניי על אינסטלטור מסויים והחלטתי להזמין אותו (האינסטלטור ביקש באופן ברור שהשכן יזמין אותו ולא הוועד מכיוון שלפי התיאור שלנו בטלפון הבין שהבעיה איננה קשורה לוועד ובאמת השכן הוא זה שהזמין אותו).
בלילה סגרנו את המים לכל הבניין כדי להפסיק את הנזילה עד הבוקר שיגיע האינסטלטור וכדי שהמים לא יחלחלו לארון החשמל ויגרמו שוב לקצר , השכן בינתיים הזמין חשמלאי שתיקן לו את הקצר בעלות של 600 ש"ח.
בבוקר הגיע האינסטלטור ולמרות שפתחנו את הברז הראשי לא ראינו נזילה , האינסטלטור פתח בערך 10 מרצפות בקומה הרביעית באיזור הצינורות של הדיירים מהקומה הרביעית ובאמת מתחת למרצפות היה מאוד רטוב.
האינסטלטור לא איתר את הנזילה מכיוון שהיא פסקה ואמר שיכול להיות שהיא נסתמה מהלכלוך שהיה בצנרת וצריך להמתין שהנזילה תפרוץ שוב ואז נוכל לטפל בבעיה , האינסטלטור טוען שהבעיה נובעת מאחד הצינורות של אחד השכנים מהקומה הרביעית אבל לא ניתן לקבוע בוודאות מאיזה שכן ולפי חוות דעתו המקצועית זה לא קשור לצינור המרכזי של הבניין או של הועד או מהגג(אם זה היה מהגג אז הבעיה הייתה חוזרת שוב בגשמים) יש לציין שעד היום הנזילה לא חזרה והריצןף עדיין פתוח בקומה הרביעית.
כעת השכן דורש ממני כועד הבית שאשא בהוצאות החשמלאי שהזמין ואני טוען שאינני יכול לשלם אפילו שקל אחד מקופת הוועד על בעיה שעדיין לא הוכחה כבעיה של הוועד ובמיוחד לאחר חוות דעתו המקצועית של האינסטלטור שהבעיה היא מאחד הדיירים ואנו ממתינים לנזילה שתבוא.
אשמח לשמוע דעתכם בנושא וגם לשמוע מבחינה חוקית כיצד עליי לנהוג.
בברכת שבת שלום ,דוד מירושלים.[/b]

נשלח: 13/02/2010 - 13:05:39
על ידי naftali imber
לדוד שלום:
מבחינה חוקי – הצד הקל, אם הנזק נגרם ע"י נזילה מצינור של דייר מסוים ולא מצינור משותף, בעל הצינור אחראי לנזק, גם אם הוא לא אשם (כבר בגמרה הופיע: שור נוגח, בעל השור משלם). אם הנזילה הייתה באה מצינור משותף הועד היה צריך לשלם את הנזק.

אם כל הכבוד, האינסטלאטור שלכם נהג כמו פיל בחנות חרסינה. הדרך הנכונה לאיתור נזילה היא באמצעות ציוד שמע מיוחד המאפשר לשמוע את שריקת המים הפורצים, מים שלרוב מופיעים על פני השטח במקום מרוחק. עובדה, אתם לא יודעים מה מקור המים.

העובדה שהמים הציפו את מילוי החול שמתחת למרצפות לא אומרת כלום; אפשר לספק מספר תיאוריות על "הנזילה הנעלמת".
"הנזילה נסתמה ע"י לכלוך" היא הקלה בתיאוריות.
סביר יותר היא עליה רגעית בלחץ המים המסופקים לבניין, שאני מניח לא מוגן ע"י וסתי לחץ.

צנרת בודקים ע"י משאבת לחץ בעלת שעון – אם אין נזילות הלחץ אמור להישמר ללא שינוי שעות. כלי עבודה זה יקר ומצוי רק בידי בעלי מקצוע טובים.
ביצוע בדיקת לחץ בצנרת ישנה כרוחה בסיכון שכל הנקודות החלשות יפרצו. מצד שיני זה הפיתרון האולטימטיבי, הוא יאפשר לאתר נקודות תורפה ולתקנן ללא לחץ של מערכת מפוצצת דולפת.
זה ההבדל בין אחזקה מונעת לאחזקת שבר. אני לא יכול לעזור לכם מכאן תתייעצו עם בעלי מקצוע רציניים ושימעו את דעתם.